Littletycoon schreef op 27 oktober 2020 01:26:
[...]
Je had een 5kw geinstalleerd schreef je eerder. Die heeft een scop van 3,65, staat in de brochure (en is een geteste waarde). Kennelijk ken je niet het verschil tussen cop en scop.
Dat ding doet vanaf -2 nauwelijk iets meer, vanaf -4 graden draai je 100% op gas.
Cop is naast afhankelijk van buitentemp (vandaar scop in brochures, dat is een gemiddelde) altijd afhankelijk van de uittrede temperatuur water. Maar ik zie daarvan geen besef bij jou.
Mijn WP is een nibe F2120-16, een echte wp, geen hybride. Kijk de specs maar na, leer je wat bij. Ik zit op een hoge cop omdat ik slechts met 24-26 graden watertemp huis warm kan houden en sww maar tot 45 graden hoef te verwarmen. Ik ben bij -10 niet hoger dan 30 graden watertemp gekomen voor verwarming.
P.S. W/W warmtepompen (brine/grondwater) halen COP's van 6-8. Alleen daar word je een oor van 25-30K aangenaaid qua investering, waardoor de tvt naar 20 jaar plus gaat.
Nou, heb je toch weer wat bijgeleerd vanavond. Je hebt zeker geen slechte investering gedaan, maar nu dat geld in rds stoppen zou je een betere tvt opleveren dan dat hybride mokkel.